    Добрый день. Возможно, это уже обсуждалось, но, к сожалению, не нашел. Подскажите пожалуйста, как реализовать ввод дробных чисел через визуализацию с ограничением количества знаков после запятой? по моей логике, подобное скорее всего реализуется минимальной настройкой самой визуализации без преобразований в теле программы. конкретно требуется реализовать ввод настроек времени для таймеров с ограничением до одной десятой
    Последний раз редактировалось thecatvlz; 17.12.2019 в 08:14.

  3. #953

    По умолчанию

    Всем здравствуйте.
    Web визуализация СПК1хх как реализовать? Конкретнее:
    1. Как подключить?
    2. Веб виз работает только при подключении к ПК, с доступом к интернету?
    3. Можно ли использовать модемы линейки ОВЕН?
    4. IP адресс и порт для адрессной строки в браузере, где смотреть?
    Не нашел ответов ни в руководстве, ни на ютубе

  4. #954

    По умолчанию

    Всем доброго дня. У меня возникла проблеме - на панели не отображается картинка , записанная в пуле изображения. Хотя в режиме эмуляции и в режиме онлайн на дисплей ПК все отображается.
    Codesys 3.5 SP11 Patch 5, target 3.5.11.5014. как выйти из этого положения?*

  5. #955

    По умолчанию

    Пробовал ввести и фон экрана, на кнопку, переключатель изображение. Везде одно и тоже. Использую СПК 110 М01.

  6. #956
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Была такая же проблема (вместо картинок - прямоугольники перечеркнутые), причина - тренды использовались в проекте и СПК по питанию перезагружали, не отключая запись трендов.
    Помогло только удаление проекта через конфигуратор и загрузка нового.

  7. #957

    По умолчанию

    Проблема в том что нет трэндов. Создал новый проект. поставил на визуализацию только фон - и опять то же самое: на мониторе есть изображение, на панели нет. менял цвет фона: на панели все стало новым цветом, на мониторе ПК изображение.

  8. #958
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячечлав Посмотреть сообщение
    Проблема в том что нет трэндов. Создал новый проект. поставил на визуализацию только фон - и опять то же самое: на мониторе есть изображение, на панели нет. менял цвет фона: на панели все стало новым цветом, на мониторе ПК изображение.
    Название картинки содержит кириллицу?

  9. #959
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр64 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Web визуализация СПК1хх как реализовать? Конкретнее:
    1. Как подключить?
    2. Веб виз работает только при подключении к ПК, с доступом к интернету?
    3. Можно ли использовать модемы линейки ОВЕН?
    4. IP адресс и порт для адрессной строки в браузере, где смотреть?
    Не нашел ответов ни в руководстве, ни на ютубе
    Добрый день.

    1. Достаточно, чтобы в Менеджере визуализации присутствовал компонент Web-визуализация. Обычно он присутствует по умолчанию.
    2. Веб-визуализация доступна на любом устройстве с веб-браузером, которое находится в одной локальной сети с СПК (или в другой сети, но настроена маршрутизация).
    3. Для работы с веб-визуализацией - нет.
    4. См. здесь п. 11:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.1.pdf

  10. #960
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возможно, это уже обсуждалось, но, к сожалению, не нашел. Подскажите пожалуйста, как реализовать ввод дробных чисел через визуализацию с ограничением количества знаков после запятой? по моей логике, подобное скорее всего реализуется минимальной настройкой самой визуализации без преобразований в теле программы. конкретно требуется реализовать ввод настроек времени для таймеров с ограничением до одной десятой
    Добрый день.
    Ограничить точность вводимого значения, на мой взгляд, не получится - нужно будет делать округление в коде программы.

Страница 96 из 251 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •