Добрый день.
Толи в многих местах ошибка в описании (включено/выключено), толи у Вас модуль живёт своей жизнью.
Просьба подправить описание проблемы, желательно отдельными тезисами.
Почему собственно:
- если таймаут стоит в 0 - прибор не должен переводить в безопасное состояние.
- У Вас безопасное состояние 1000 (читаем постоянный ВКЛ реле), вы же пишете, что у Вас реле выключаются.
С этого могу сделать только вывод, что ВОЗМОЖНО!!!!, у Вас зависает модуль от обмена по Ethernet (хотя фикс должен быть на сайте), ребутается, и при подачи команды включает нужные реле