    Датчики у меня - подстроечные резисторы (макет собрал для отладки, так и не стал разбирать). Температуру на ТРМке показывает в отрицательную сторону правильно с минусом, а на панель передаёт как раньше описывал. Непонятно что такое
    Com port на компе ещё убил с экспериментами...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Доброго вечера. Может ли кто подсказать, возможно ли с панели ИП320 по RS485 опрашивать модуль МВ110-8А и модуль МУ110-32Р. Релейным модулем ещё и управлять. По сути это дистанционное управление и отображение нескольких параметров. Адреса модулей соответственно разные.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    На мой взгляд в своей нише вполне справляется.Как мастер у меня работает с 5 ТРМ из них 2 шт 138. При работе с нубуком использую простенький ЮСБ то КОМ за 500р. Берите для сложных проектов, панель посерьёзнее и ВСЁ. А зачем мне сложная и дорогая панель с наворотами, если нужно всего лишь посмотреть и изменить пару параметров в ПЛК или ПР. А в описанном выше случае мне просто надо было собрать показания температуры с 20 точек, разбросанны в радиусе 300м. Поэтому не использовал даже контроллера. С ТРМ сразу на панель. Рвалась связь (физически) снегом оборвало. Но просто посмотрел, какой экран не обслуживается и пошли искать обрыв.
    Просто каждому овощу своя грядка.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Но проблемки тут есть, особливо что в регистре можно передавать только 2 бита, а не 16. Кабы не это...все кнопки можно было бы одним регистром читать.
    что то ерунда какая то, если Вы используете регистр как передать 0 или 1 и думаете что только так можно работать с битами то заблуждаетесь
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post143448 здесь например я 32 бита передаю и панель их читает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я 32 бита передаю и панель их читает
    Упс... Я конечно не проверял, веря Руководству, в котором четко написано, что на передаче битовой индикации бит передается байтом. 8 бит байта индицируются по ИЛИ. Попробую конечно...

  6. #6

    По умолчанию

    Купил ИП320, у которого фишка питания всего одна, но и ней в приборе перепутаны 24В и 0В. Можно сделать заключение, что выходного контроля приборов нет, его просто не включили бы. Нехорошо.

  7. #7

    По умолчанию

    Жалоба на ИП320: Не хватает памяти прибора! При попытке загрузки возникает сообщение с требованием сократить проект! Нежданчик...неужели уже памяти так пожалели? Графические шрифты сильно потребляют память, а неграфичекий слишком крупный, к сожалению. В РЭ написано, что не рекомендуется увлекаться графическими шрифтами, что-то про большой проект, про 20 окон, но что такое большой проект, это непонятно. У меня 13 окон и уже всё. Конфигуратор заранее о превышении памяти не предупреждает, что делает рискованными правки проекта без пробы загрузки, а у программиста это не всегда есть возможность пробы.
    И еще в режиме слейва раздражает затягивание ответа на запрос по сети (ощущается примерно 25...35мс). Кому эта тишина на линии нужна?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.04.2016 в 18:19.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    посылайте регистр, а в панели используйте биты. В документации разве не написано что область памяти для всех функций общая
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Значит ВСЕ биты регистра значащие? Вопреки Руководству и показанному в нем примерам работы с битовыми индикаторами? Однако... трудно поверить в такую глупость его писателей, придется проверять на практике.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.03.2016 в 11:14.

  10. #10

    По умолчанию

    А к кнопкам ИП320 претензий нет, их можно в регистр вносить как угодно. Речь идет только о битовых индикаторах. К ним придано в тексте особое примечание, и в примере это тоже, через 8 бит адресация.

Страница 11 из 81 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: 12.10.2026, 23:48
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •