автоматическую настройку делал для обоих регуляторов, сначала сделал для Регулятора №2 (который проблемный) в нем максимальная температура будет 230 градусов соответственно Y0=230*0,8=184 выставил а так же YdoP установил =5 градусов и запустил автонастройку, после чего по новой запустил автонастройку для регулятора №1.
нагреватели работают параллельно, Регулятор № 1 будет набирать и поддерживать температуру либо 160 либо 180 градусов а регулятор № 2 будет сначала прогревать площадку меньшей площади до 160 либо 180 градусов а потом догревать эту же площадку либо до 190 и 230 градусов.
Спасибо за совет, с параметрами попробую по эксперементировать. Так же возможно чтото удастся сделать со скоростью выхода на уставку, возможно плавный набор температуры Регулятора 2 позволит чтото поправить но все ровно тот факт что температура выходит за рамки вверх на 15-20 градусов это прям не очень.
Попробовал уменьшить на пару пунктов, стало еще хуже а именно значение на регуляторе 1 Pb с 14 на 10; на регуляторе 2 Pb с 34 на 24![]()