A.Simonov, мне видится автор имел ввиду разархивирование (вычленение) конкретного бита из общего слова
Было бы очень круто иметь возможность вычленять из DWORD или WORD значение конкретного бита и по нему взвести событие
Условие события - (UID393847238 AND 2) <> 0
Таким образом если значение тэга = 3, то условие будет (TRUE)
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Для этого необходимо использовать функцию "применить битовую маску" в настройках параметра.
Если у Вас автоопределяемое устройство (вроде Мх210 или СПК1хх), то для них функционал применения битовой маски не реализован.
Как написали выше, функционал в разработке.
В этом случае каждую аварию будет необходимо передавать отдельным параметром, чтобы иметь возможность использовать их в событиях.
Последний раз редактировалось A.Simonov; 21.11.2019 в 12:17.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Попал в руки ПЛК323. Возможно ли его зацепить за облако?
Если да, то как?
Добрый день.
ПЛК323 можно добавить в облако с помощью шлюзов Пх210 как произвольное устройство Modbus.
Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
e-mail: e.sokolova@owen.ru
Сервис OwenCloud практически недоступен, страницы аккаунта открываться более минуты или вообще недоступны. Когда исправите?
Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
Доброго времени суток.
модуль пм210
при регистрации в owencloud'e он не отображается. По gprs-каналу связь есть, ошибок на модуле нет. Если я правильно понимаю, он же должен отображаться в owencloud'e, если к нему не подключено устройство по rs485.