Ну вот тут, например. На стр.29.
Ну вот тут, например. На стр.29.
В самом начале поста https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916, из которого Вы взяли картинку, про это написано и картинка есть с распределением регистров/бит в слейве ПР.
Вот смотрим на картинку - регистр 575 в hex будет 23F, значит разряды этого регистра от 0(0) до F(15) ,будут иметь адреса от 23F0 до 23FF, т.е. в дес от 9200 до 9215
================================================== ===================
Ну Вы даёте!
Как это, у панели регистров нет?
Можно вместо бита 0х9200
Захват-2.png
использовать в переключателе разряд 00 регистра 4х575
Захват-3.png
В ПР адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
Это следует из Руководства на ПР а не из руководство на панель
Захват-1a.png
таким образом такие переключатели эквивалентны
Захват-1.png
Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 18:28.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Подскажите - поставил ПР200 + модуль расширения. Программа залита, ПО обновлено. Не работают входа, ни один. Выходы все нормально. Подключал и индуктивные и мех. датчики. Состояние входов всегда ноли, диоды на модуле расширения не загораются. Что я не так настроил?
модели напишите и того и другого...
Это Вы скажите спасибо теоретикам из ОВЕН
Они взяли и удалили из шаблона проекта панели стандартный вызов окна потери связи.
Думали, что избавятся от тормозов в панели, однако тормоза остались, а окно потери связи исчезло.
Теперь они предлагают вручную периодически проверять в панели битики.
Даже не буду рассматривать такой вариант, т.к. у себя вернул стандартный механизм вызова окна потери связи
А Вам советую - пользуйтесь предыдущей версией конфигуратора - 2D.3d и окно потери связи будет автоматом
Последний раз редактировалось petera; 30.12.2019 в 10:22.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ