Спасибо. Проблему решил. Детектор переднего фронта и таймер задержки выключения. И все работает.
Спасибо. Проблему решил. Детектор переднего фронта и таймер задержки выключения. И все работает.
Добрый день! Подскажите пожалуста как записать в счетчик CTU значене уставки на вход N через переменную (хочу изменять её с экрана. WRITE to FB не предлагает работать с этим счетчиком. а только с генератором который там присутствует. Спасибо.
Но ведь он на выходе генерируе интовое значение, а мне необходимо булевое чтобы отключить следоющий каскад?
Или в виде макроса
Всем спасибо, использовал макрос присланый DAN 75, проект закончил, пойду вешать в цех.
Кстати, подработал ещё этот макрос. Теперь счётчик считает вверх и вниз. Также у макроса есть 2 параметра: автосброс и триггер. Когда активен автосброс, счётчик при достижении уставки формирует импульс длительностью в 1 цикл и сбрасывается в 0. Параметр "триггер" блокирует вход обратного отсчёта при достижении счётчиком уставки.
запустил, не работает.