В руководстве по Вашей ссылке (по состоянию на сегодня) вероятные причины появления ошибки 255 описаны на странице 141.
Тоже возникла проблемка, на сегодня предполагаю, что в спешке А и В перепутал
P.S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с неоднозначной трактовкой обозначений А и В у отечественных и импортных производителей. Например, если связывать СП30Х, ПР200, ИП120 с частотниками Шнайдера, А и В приборов Овен надо подключать к В и А. Проверено десятки раз.





.