Цитата Сообщение от RadikM Посмотреть сообщение
ПМ01-220.АВ
Б16-012900
2016г.
Судя по фото, у Вас подключение по 485-му. Но если на 485-м у ПЛК что-то висит,
то модем следует подключить на 232й порт ПЛК по Debug, кабель КС3. ( Берётся комплектный кабель к ПЛК, и перепаивается разъём DB9 с мамы на папу.)
3-провода:

ПЛК RJ12 -ПМ01 DB9
(1) RXD - RXD (3)
(2) TXD - TXD (2)
(5) GND - GND (5)
И на клемнике у ПМ01 поставить перемычку на контакты CTS - RTS.

Не забываем про перемычки на "морде" модема:
1 - без разницы (сопротивление для 485-го ON/OFF.)
2 - ON - Активный режим работы.

Как будет производится опрос? По CSD или GPRS ? В конфигурации ПЛК для каждого способа создаётся разное подключение.