Сделал иначе. Откинул провод идущий на ТЭН от всех ТТР. В итоги получил что два ТТР умерли а одно живое. Тэн подключены треугольником и по этому одно рабочее ТТР давала напряжение на всех контактах. Возможно совпадение но вышли из строя как раз два подключенных параллельно. Теперь вопрос почему?
Потому, что треугольником
Допустимое напряжение для HD-2522.10U равно 12..250В
фазные и линейные напряжения в треугольнике равны, т.е коммутируемое напряжение равно 380В
Последний раз редактировалось petera; 15.11.2019 в 15:36.