ткните меня носом где почитать про обновление ПО на ПРМ-220,1
не работает, моргает авария
при попытке прошить говорит "индекс находился вне границ массива"
ткните меня носом где почитать про обновление ПО на ПРМ-220,1
не работает, моргает авария
при попытке прошить говорит "индекс находился вне границ массива"
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
РЭ страница 19 https://owen.ru/uploads/175/re_prm-h...-51644-1.6.pdf
7.4 Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО модуля следует:
1. Подключить к головному устройству модуль.
2. Далее подключить их к ПК. Подать питание на головное устройство и модуль.
3. В OwenLogic выполнить Прибор → Обновить встроенное ПО:
• выбрать вкладку Модули, указать номер слота и модификацию модуля;
• нажать кнопку Выбрать.
4. Во время обновления следить за непрерывностью подачи питания на головное устройство и
модули.
Если к головному устройству не подключен модуль расширения и в устройство загружается новый
проект, возможна ситуация, когда внутреннее ПО устройства и модулей расширения будут иметь
несовместимые версии. Модуль расширения будет воспринимать различия в версии как ошибку и
сигнализировать об Аварии.
Для устранения Аварии следует повторить действия пп. 1–4.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
все делаю ровно так
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
пробовал из версий
1.9.149 - ошибка "Не удается записать параметр D.SEL (переключение между устройствами)"
1.10.157 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
1.11.163 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
1.12.178 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
1.13.182 - ошибка "Индекс находился вне границ массива" --> 1.13.184 такую версию не нашел
1.14.193 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
1.14.203 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
1.15.215 - ошибка "Индекс находился вне границ массива"
Прошиваете из рабочего или нового проекта, с кабелем все норм, нет обрывов?
Модуль и ПР давно приобретались, до этого работали или это первое использование?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
прошиваю из нового проекта
модуль приобретал давно, больше полгода
пр-ку месяц назад
и у того и другого первое использование
кабель завтра прозвоню