И ещё вопрос-предложение: нет ли в планах выпуска Панелей оператора для КТР-121.
И ещё вопрос-предложение: нет ли в планах выпуска Панелей оператора для КТР-121.
Вы верно заметили, сигнал В4 активен во время работы горелки. Сигнал "1" на DI2 свидетельствует о нормальной работе системы. Обращаю Ваше внимание, сигнал В4 не контролируется, если в настройках защиты (Меню/Настройки/Защита) в параметре "Вр.розжига" задано значение "0".
DI6: 0 - отсутствие протока, 1 - наличие протока.
Благодарю за замечание, постараемся оперативно внести исправления в РЭ.
Мы уже подготовили прошивку для панелей оператора ИПП120 с индикацией алгоритмов КТР-121. Если Вам будет интересно протестировать ее или более подробно описать свои пожелания, напишите мне на почту, указанную в моей подписи.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Я проектировщик, для тестирования оборудования базы нет. У меня в работе сейчас проект котельной, в которой решили опробовать КТР-121 01.10 (2 шт.); 02.41 и 03.10. Если я заложу в проект ИПП120, то в какой срок будет готова коммерческая прошивка для ИПП120? На данный набор КТР нужно будет одна ИПП120?
По сроку коммерческой прошивки сейчас не готов ответить.
В качестве пробных вариантов мы подготовили прошивки на ИПП120 для котловых регуляторов и простых каскадов с тепловыми регуляторами (КТР-121.02.20/02.40 + 03.10/03.20). Для больших схем автоматизируемых связкой приборов (КТР-121.02.41 + 01.10) прошивки пока не готовы. Для подобных схем, вероятно, было бы удобнее использовать панели оператора с размером экрана больше чем у ИПП120. Как Вы считаете? Если у Вас есть требования и пожелания по визуализации и функционалу, прошу выслать их мне на почту.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru