Фильтрацию входа проверьте, скорее всего эти 3 сек там и поставлены
Неоднократно термометры сопротивления с ПР200 использовал - ничего там не "скачет" в показаниях
Фильтрацию входа проверьте, скорее всего эти 3 сек там и поставлены
Неоднократно термометры сопротивления с ПР200 использовал - ничего там не "скачет" в показаниях
Да, фильтрация входа стоит 2 сек, для того, чтобы не "скакали" показания на экране. Думаете из-за неё такая картина? Если убрать постоянную времени фильтра (оставить допустим по умолчанию 0.01 сек), то тогда каким образом избежать скачков показаний на экране?
Дистанционно сложно сказать, почему у вас показания скачут.
Подключите вместо термосопротивления обычный резистор прямо ко входу ПР200, например на 100 Ом (если у вас датчик Pt100)
Должно 0*С показывать, без всяких переходных процессов
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте, Юрий!
Обращаюсь к Вам, потому что есть некоторые сомнения в тех решениях, которые уже реализовал, и предполагаю развить. Дело в том, что, как я предполагаю, данные из руководства по эксплуатации на прибор недостаточны, и требуются знания разработчика.
На данный момент использую в одном из проектов порядка 15 однотипно настроенных ПР200, опрашиваемых при помощи облака от Овен.
Приборы используют и дискретные входы с выходами, и реализуют алгоритм управления.
Вопрос по аналоговым входам.
Входы при помощи перемычек настроены так:
1) Входы 1, 2 - токовые входы, из них к датчику подключен первый;
2) Входы 3, 4 - резистивные входы, из них к датчику подключен третий.
На данный момент датчик на входе №3 дает либо сигнал нулевого сопротивления, или сигнал обрыва.
Я хочу подключить к четвертому входу датчик температуры - датчик типа 50М, для контроля температуры.
Может ли как-то повлиять на показания по каналу AI4 то, что в некоторые моменты сигнал на канале AI3 измеряет сопротивление "обрыва"?
Просто по некоторым разработкам знаю, что при использовании определенной схемотехники (например, дельта-сигма АЦП и аналоговый многоканальный коммутатор) разработчики требуют "закоротить" друг на друга все контакты неиспользуемого измерительного аналогового канала.
Если предполагаемая проблема есть, то можно ли ее решить, поставив в цепь канала 3 резистор определенного номинала, и контролируя вход как замкнутый, с нулевым сопротивлением, и разомкнутый, когда будет работать установленный резистор, и программа ПР200 будет реагировать на полученное сопротивление так, как ранее на обрыв?
При настроенном AI на режим сопротивления и не подключенном датчике в канале будут сопротивления стремится к бесконечности, поэтому можно поставить туда резистор, но с другой стороны если Вы туда ничего не подключаете, зачем настраивать, оставьте как есть по умолчанию. Влияния на соседние каналы не замечал от не подключенного рядом.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Возник опять нестандартный вопрос про ПР200.
Задача скорректировать время часов ПР200. Допустим я выяснил что часы реального времени в ПР200 у меня отстают примерно на 5 секунд за 24 часа. Из чего я сделал вывод, что надо произвести корректировку примерно 5 секунд х 30 дней получаем 150 сек/месяц, но т.к. месяц бывает 28, 29, 30 и 31 день, я сделал в среднем +155 сек/месяц. В справке по OL написано, что корректировка производится равномерно в течении месяца. Хорошо. Проходят сутки, и ничего не поменялось, как было отставание на 5 сек/сутки, так и осталось. Захожу в меню прибора-часы-нажимаю "Вниз" и вижу что корректировка не применилась, записанная из OL, в меню прибора отобразилось 0 сек/месяц.
Открываю проект в OL, цепляю прибор, во вкладке "часы" нажимаю прочитать и вижу те самые +155 сек/месяц, т.е. они откуда-то из прибора прочитались, но не применились. OL самый последний на сегодня 1.15.215.
Теперь ввёл корректировку с экрана ПР, посмотрю как будет работать.
UPD: Обнаружил, что введёное значение корректировки часов из меню прибора не работает, точнее, после отключения питания или даже просто если выйти из меню прибора и вновь зайти и посмотреть, то установленное ранее значение сбрасывается на 0 сек/мес. Хотелось-бы это как-то пофиксить, т.к. у меня есть привязка ко времени в некоторых проектах и она довольно критична.
Последний раз редактировалось RX9COZ; 12.11.2019 в 22:56.
Бояринцев Иван Юрьевич
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Приборов много, в основном регулировка давления ночная/дневная, температура. Астрономические таймеры, таймеры вентиляции и другое. Есть очень удалённые объекты (несколько тысяч км). И перед отправкой на один такой объект я и решил проверить точность хода часов заранее дома на столе, и при необходимости скорректировать, т.к. знаю что на объекте этого никто не сможет потом сделать. Получается уход часов где-то на полчаса в год, это довольно много, при точности в 5 сек/сутки. Но приборы все сами по себе, не в системе.
Бояринцев Иван Юрьевич