Дистанционно сложно сказать, почему у вас показания скачут.
Подключите вместо термосопротивления обычный резистор прямо ко входу ПР200, например на 100 Ом (если у вас датчик Pt100)
Должно 0*С показывать, без всяких переходных процессов