Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Посмотрите 29 пост, от датчиков триггеры срабатывают, они на входах стоят, а на выходах инверторы, не стал лишний раз рисовать триггеры и инверторы, что бы под конкретный проект ТС подходило, здесь показал принципиальное решение, а у кого какие клапана(нормально открытые или нормально закрытые) или датчики - это не важно, тем более ранее, преведущий мой вариант мне пришлось подгонять под конкретные датчики и клапана ТС!

Если Вас беспокоит не принципиальное решение, а конкретное для ТС, то как-то так:

Очередь_5_4.owl

И, мне так кажется, в десятки раз проще, чем с очередью получается!
Извиняюсь, не мог подумать, что у кого-то проблемы возникнут, как это применить!

И, пусть немного сложней, но мне всё-таки ближе с понятными приоритетами, короче, как-то так:

Очередь_5_5.owl

А для конкретного случая ТС даже так, с инвертированием всех выходов в макросе, чтобы дополнительных инверторов не ставить:

Очередь_5_6.PNG

Очередь_5_6.owl
спасибо за усовершенствование, сейчас вставим очередь 5_6