Показано с 1 по 10 из 56

Тема: помогите пожалуйста, постановка в очередь

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда, получается мой проект(что я выложил) полностью соответствует вашим хотелкам?
    И, насколько понял, вам важна не очередь(чтобы ёмкости заполнялись в порядке опустошения), а что бы одновременно заполнялось не более одной ёмкости, я правильно Вас понимаю?
    Тогда логика работы только упростится во много раз!
    Да, мне надо чтобы в процессе загрузки участвовало не более одной емкости, иначе на загрузку не хватит давления воздуха, но надо чтобы последующие разгрузившиеся емкости вставали в очередь на загрузку, даже если все они опустошились. Клапана разрешающие подачу материала имеют начальное состояние нормально открытые (NO) и если включить систему то сразу пойдет загрузка во все емкости, я их закрою и загружу по очереди а вот дальше вступает в силу приоритет разгрузки, потому что там нет последовательности, разгружаться могут в любом порядке, в таком же порядке и должны и загружаться но строго по одному

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    Да, мне надо чтобы в процессе загрузки участвовало не более одной емкости, иначе на загрузку не хватит давления воздуха, но надо чтобы последующие разгрузившиеся емкости вставали в очередь на загрузку, даже если все они опустошились. Клапана разрешающие подачу материала имеют начальное состояние нормально открытые (NO) и если включить систему то сразу пойдет загрузка во все емкости, я их закрою и загружу по очереди а вот дальше вступает в силу приоритет разгрузки, потому что там нет последовательности, разгружаться могут в любом порядке, в таком же порядке и должны и загружаться но строго по одному
    Вы, наверно просто не посмотрели мою программу, что бы Вы там не делали, она не позволит загружать более одной ёмкости, вот и инверторы Вам поставил, Вы похоже сами не в состоянии, зачем тогда убеждать нас в обратном?!

    Очередь_5_2.PNG

    Очередь_5_2.owl

    Вот эту программу попробуйте, мне кажется, должна Вам идеально подходить, судя по вашим хотелкам!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы, наверно просто не посмотрели мою программу, что бы Вы там не делали, она не позволит загружать более одной ёмкости, вот и инверторы Вам поставил, Вы похоже сами не в состоянии, зачем тогда убеждать нас в обратном?!

    Очередь_5_2.PNG

    Очередь_5_2.owl

    Вот эту программу попробуйте, мне кажется, должна Вам идеально подходить, судя по вашим хотелкам!
    не знаю почему, но я сам себе вбил в мозги неправильную логику переключения этой схемы, а сегодня стал раскладывать по полочкам описывая процесс на форуме, и мозг просветлел пришел к выводу что это то что надо, сейчас буду допиливать. Всем огромное спасибо.

    Включил эту схему, блииин это как раз то что надо, даже первое включение реализовалось, в очередь на загрузку встала первая емкость и придумывать дальше ничего не надо,в первой версии этого нет. Огромнейшее спасибо за помощь.
    За инверторы не пинайте меня сильно, я пробовал, но увы тогда мне показалось что это все не так как мне надо.
    схема6.jpg
    К6-К7 это загрузка первой емкости.
    Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 19:10.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    не знаю почему, но я сам себе вбил в мозги неправильную логику переключения этой схемы, а сегодня стал раскладывать по полочкам описывая процесс на форуме, и мозг просветлел пришел к выводу что это то что надо, сейчас буду допиливать. Всем огромное спасибо.

    Включил эту схему, блииин это как раз то что надо, даже первое включение реализовалось, в очередь на загрузку встала первая емкость и придумывать дальше ничего не надо,в первой версии этого нет. Огромнейшее спасибо за помощь.
    За инверторы не пинайте меня сильно, я пробовал, но увы тогда мне показалось что это все не так как мне надо.
    схема6.jpg
    К6-К7 это загрузка первой емкости.
    И, судя по скрину, Вы смело усовершенствуете мой макрос очередь, надо полагать, что Вы во всех тонкостях разобрались в принципах его работы?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, судя по скрину, Вы смело усовершенствуете мой макрос очередь, надо полагать, что Вы во всех тонкостях разобрались в принципах его работы?
    Нееет, полностью не разобрался, раскрыл его полностью для ознакомления, но так и пока и не не осилил. Если б я разобрался, то и не просил бы помощи.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    Да, мне надо чтобы в процессе загрузки участвовало не более одной емкости, иначе на загрузку не хватит давления воздуха, но надо чтобы последующие разгрузившиеся емкости вставали в очередь на загрузку, даже если все они опустошились. Клапана разрешающие подачу материала имеют начальное состояние нормально открытые (NO) и если включить систему то сразу пойдет загрузка во все емкости, я их закрою и загружу по очереди а вот дальше вступает в силу приоритет разгрузки, потому что там нет последовательности, разгружаться могут в любом порядке, в таком же порядке и должны и загружаться но строго по одному
    по моему я сам себе мозги зас__ал ваша схема с инверсией кажется то что надо сейчас еще раз ее попробую.

Похожие темы

  1. Помогите пожалуйста.
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:35
  2. Помогите пожалуйста
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 10:57
  3. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
  4. помогите, пожалуйста!
    от don_Pedro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Помогите пожалуйста
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •