очередь важна, выше я объяснил почему
очередь важна, выше я объяснил почему
Последний раз редактировалось corado; 03.11.2019 в 15:45.
Так открывать можно только одну одновременно на разгрузку ?И открывается емкость не обязательно до конца (открыли- закрыли ,потом другую так же) ?
Если разгрузка ручная ,произвольная ,но только из одной емкости ,то действительно нужно - как сработал нижний датчик (разгрузлась емкость ) ,то это емкость и включаем на загрузку без всяких очередей ,при условии ,что закрузка этой емкости начнется фактически (наличие сырья) не позже чем кончится сырье в другой ...а то будут несколько пустых ...Вообще не понятна постановка задачи ,может она не оптимальна ,хотелось бы знать в емкостях одно и тоже сырье (И на входе)?И какова цель данного алгоритма ?
Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2019 в 11:09.
электронщик до мозга костей и не только
открывать на разгрузку можно все емкости, но первая разгрузившаяся емкость по нижнему датчику ставит себя на загрузку первой, остальным дает команду на запрет загрузки, остальные в это время еще разгружаются, последующая разгрузившаяся емкость ставит себя в очередь. Емкости загружаются одним материалом под давлением воздуха, и этого воздуха хватает только на одновременную загрузку только одной емкости поэтому и важна очередь, чтобы всегда загружалась только одна емкость
электронщик до мозга костей и не только
Извиняюсь что не правильно сформулировал задачу.
Емкости заполняются под давлением воздуха и этого воздуха хватает только на загрузку только одной емкости поэтому и важна очередь. В начале когда все емкости пустые загрузить их по очереди по одной нет проблем, поэтому и написал что загрузка не важна а вот разгрузка(подчеркиваю, разгрузка) по нижнему датчику должна ставить в очередь на загрузку ту емкость которая разгрузилась первой (именно разгрузилась а не загрузилась), остальным эта емкость дает команду на запрет загрузки и пока она не загрузится запрет остальным не снимается, дальше в очередь становятся следующие разгрузившиеся емкости в порядке очереди, в итоге загружаться должна только одна емкость, остальные стоят и ждут своей очереди.
Оптимизировать ничего не надо ни объема ни времени. Цель создать очередь
Так чем тогда Вас не устраивает мой вариант? Там точно так и работает, как Вы хотите(сейчас описали)!
Единственное, что контакты датчиков размыкаются у датчиков нижнего уровня(у меня должны замыкаться), так Вы же нас убеждали, что дружите с инвертором!
За два дня три инвертора можно поставить?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2019 в 16:13.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.