здравствуйте !
к ип 320 подключаю модуль мв110 32дн, регистр 99,100 (битовая маска входов), вывожу в виде числа, все хорошо, задаю бит на лампочку, выдает обрыв связи, в настройках прописываю бит 1584, что делаю не так????
здравствуйте !
к ип 320 подключаю модуль мв110 32дн, регистр 99,100 (битовая маска входов), вывожу в виде числа, все хорошо, задаю бит на лампочку, выдает обрыв связи, в настройках прописываю бит 1584, что делаю не так????
отвечу сам себе, надо внимательней читать инструкцию
панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д).
а где то написано что эти регистры читаются битовыми функциями? это же не плк
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
не понял, я опять тороплюсь, Капитан не говорите загадками...а где то написано что эти регистры читаются битовыми функциями? это же не плк
у Вас есть комп, опросите с помощью какого нибудь мастера модуль с ПК, если получиться, значит я не прав
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
в любом случае спасибо, в ип320 читаю регистры битовой маски, числа идут, а биты нет... из инструкции "панель ИП320 не поддерживает возможность считывания отдельных битов регистров, поэтому не может использоваться совместно с модулями дискретного ввода (например, МВ110-16Д)."у Вас есть комп, опросите с помощью какого нибудь мастера модуль с ПК, если получиться, значит я не прав
в модуле есть два регистра битовой маски, в пр200 они вполне себе работают, как я понимаю весь косяк именно в панели, придется через пр200 прогнать....или я чего то не догоняю.В РЭ на модуль ничего нет про бит-функции
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 27.10.2019 в 04:16.
из инструкции прочтите восьмой раздел, всё панель читает, поддержано большинство функций как с регистрами так и с коилсами(битами)
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Видимо речь о том, что панель не может из регистра выделить нужные биты, так как не поддерживает скриптов, а в модуле ВВ нет коилсов.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
если бы знал, не стал бы задавать глупых вопросов.....Походу даже не знаешь чего такое бит-функция. Наличие маски как-то обязывает модуль юзать бит-функции ?
дело было вот как, есть прошитый модуль, а вот перешить не судьба (АС 3 в горы ушел), надо как всегда срочно....из ситуации вышел так, поставил пр200 в качестве прокладки, прописал биты в ИП320 и о чудо заработало.....