Показано с 1 по 10 из 74

Тема: ПР200 - какой ресурс?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    NikitaR
    При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки. Самое оптимальное для промышленного применения - разъем катушки клапана\распределителя со встроенной защитой и индикацией.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    NikitaR
    При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки.
    Для индуктивной нагрузки это полезно и для контактного выхода. У меня при расцеплении пробило с ПР200 на корпус шкафа, с выходом его из строя совсем. Установка параллельно нагрузке RC убирает эту неприятность. А ТТР тоже сгорит при незащищенном подключении такой нагрузки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Похоже колхозить придется, я ТТР с таким расположением выводов даже найти не могу, есть где выводы в одну линию, еще смотреть где + где - надо...
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда уж лучше вывести управление на внешние ТТР в виде интерфейсных реле, сверху в колодку(розетку) ТТР вставляется и поменять быстро можно и мало места займёт на динрейке, очень тонкое, порядка нескольких миллиметров по ширине!
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    NikitaR
    При использовании ТТР для коммутации катушек клапанов следует обязательно использовать защиту от обратной ЭДС катушки. Самое оптимальное для промышленного применения - разъем катушки клапана\распределителя со встроенной защитой и индикацией.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Для индуктивной нагрузки это полезно и для контактного выхода. У меня при расцеплении пробило с ПР200 на корпус шкафа, с выходом его из строя совсем. Установка параллельно нагрузке RC убирает эту неприятность. А ТТР тоже сгорит при незащищенном подключении такой нагрузки.
    Есть вот такой вариант.
    Как его лучше использовать?
    IMG-20191016-114435.jpg

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  3. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 09:34
  4. Ресурс EEPROM
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 10:24
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •