При подключении к ПЛК running=>PRU_0_RUN должно быть TRUE, это говорит о том, что PRU-программа работает. Переменные PRU_0_RUN и PRU_1_RUN просто объявлены и нигде далее не используются, служат просто для контроля работы PRU.
Индикаторы могут не моргать по причине очень короткого импульса, т. е. глазом просто не видно. Я вешал обычную индикаторную светодиодную лампочку на 24В на выход Step. И второе - на клемму +U1 ПЛК необходимо подавать +24В, все клеммы COMхх должны быть объединены и подключены на 0В.