Итак с ПЧВ3 установка (включение) резисторов с обоих концов линии почти решила проблему до скорости 19200, выше опять начинаются проблемы, но будем считать и так пойдет. В планах на интерфейсе 2 частотника. Второй Danfoss FС51 (аналог ПЧВ2) с ним полная фигня на всех скоростях передачи данных даже на 2400 бод. Причем при запуске частотника накрывается связь даже по соседнему RS485 интерфейсу.
Кабель RS485 МКЭШ 0.35*2 экранированный. со стороны частотника экран подключен к земле разъема интерфейса.
Неправильное подключение исключено, иначе бы ни одна команда не проходила, со стороны СПК сейчас поставляется специальный переходник со встроенными резисторами




Ответить с цитированием