Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
Тьфу блин, конечно же 26 тип данных float с другим порядком м.байт, не заметил в списке, спасибо за наводку. А вот с шаблоном не вышло, передаются только 16int и поменять тип данных не нашёл как...
описание карты адресов на ПР200 находится в так называемом "IO" файле. Его можно найти в каталоге (по-умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO файл -"mb-owen.io" можно открыть текстовым редактором и найти описание для ПР200. Инструмент несколько отличается от описания через XLS, но структура файла несколько похожа, атрибут datatype="26" нужно поставить для нужных переменных.