Доброго времени суток, fgeorgiy58.
Проблема, которая у Вас была, решалась одним лишним нажатием кнопки на приборе. В ТРМ1033 есть такая функция как «Сброс аварий».
При первом запуске прибора Вы наверняка пытались перевести его в режим работы, не до конца подключили все датчики (дискретные и аналоговые)
или подключили их неправильно, что спровоцировало аварию. Это абсолютно нормально на этапе наладки. Далее, зашли в журнал аварий, увидели,
что есть авария по ВКп, Вп и Пожар. Замкнули эти входа и выставили настройки, которые рекомендовал поставить инженер группы тех.поддежки Николай Соколов
(из поста выше). Но авария не сбрасывалась. Потому что для сброса необходимо было зайти в Меню/Аварии/Тек.Состояние/Сброс Аварии нажать «SEL», стрелку
«Вверх» или «Вниз» (на что указывает стрелка в РЭ) и затем «OK».
Перезапуск по питанию тут не поможет, потому что режим работы сохранится. Об этом тоже говорится в РЭ, абзацем ниже.
Тут есть два варианта: а) Вы не пробовали делать сброс вообще б) Сделали его не нажав стрелку.
Таким образом сбросить аварию не вышло и Вы решились на радикальный шаг – перепрошивка прибора.
Теперь по поводу самой процедуры прошивки через конфигуратор.
Существует отдельное руководство по работе ТРМ1033 с конфигуратором, вот ссылка
https://owen.ru/documentation/641
1) В «инструкции по работе ТРМ1033 и универсального конфигуратора» действительно не предусмотрен вариант, что ПК может не определить устройство, хотя такие ситуации изредка,
но возникают – спасибо за замечание добавим
2) В инструкции сказано, что нужно использовать кабель USB A – miniUSB A, про RS-485 там ни слова. По этой причине и про преобразователь ничего не написано – нет смысла в этом.
3) Протокол, который необходимо использовать указан в руководстве по работе ТРМ1033 с конфигуратором, это действительно «ОВЕН».
4) Действительно, в руководстве по работе с конфигуратором не даётся ссылки на нужны драйвер – обязательно исправим. С подобными проблемами обращаются редко, повторюсь.
По поводу итогов:
1) Встроенное ПО установлено. Необходимо было правильно сбросить аварию.
2) Поправим, писал выше.
3) Сведения об установке связи с ТРМ1033 имеются в руководстве по работе с конфигуратором.
4) См. п.1
Теперь по поводу того, почему Вам помогла именно перепрошивка. Она помогла не потому что в приборе не было встроенного ПО,
а потому что при первом запуске прибора, происходит АВТОМАТИЧЕСКИЙ сброс аварии. Об этом говорится в руководстве на ТРМ1033
.
Еще раз спасибо за замечания, успехов!




Ответить с цитированием