    Сергей0308 Тепловой Насос и есть. Компрессоры работают по принципу либо включен либо выключен, ибо самоделка не на инверторных а на обычных компрессорах.

    Параллельно ТН и Дизель у меня работать не могут в принципе. Так сделал разводку (стоит 3-х ходовой кран на обратке), будет работать либо ТН либо Дизель.
    з.ы. мне так дешевле было переделать существующую систему в плане расположения уже существующих насосов, отсутствия места для установки доп насосов и так далее и так далее. Плюс если хорошо себя покажет ТН, то со временем просто сниму дизель совсем. Пока он будет резервом.
    Дизель обычный, не умеет работать на 35% или еще каком-то проценте мощности самостоятельно. Температуру воды можно выставить только ручками. За исключением режима "Душ", тогда мощность практически максимальная и как раз предназначена для загрузки бойлера ГВС. Просто для отопления онли руками...
    ТН еще не доделан, а на дворе уже холодает. В общем причин почему именно так, хватает.

    Как раз и надо понимать, как построить алгоритм, чтобы сперва отрабатывал ТН и в случае, если его не хватает для поднятия температуры в доме, переключиться на дизель. Вот для этого и надо понимать скорость наростания Т. Зная Т на улице можно сделать корректировочную таблицу например...
    А вот в случае ГВС проще, знаем до какой Т он нагреет бойлер, после этого переключиться на дизель и нагреть до максимума.

    з.ы. это все мысли вслух, пока не совсем понимаю от чего начать плясать...
    Последний раз редактировалось melky; 01.10.2019 в 22:54.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,768

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 Тепловой Насос и есть. Компрессоры работают по принципу либо включен либо выключен, ибо самоделка не на инверторных а на обычных компрессорах.

    Параллельно ТН и Дизель у меня работать не могут в принципе. Так сделал разводку (стоит 3-х ходовой кран на обратке), будет работать либо ТН либо Дизель.
    з.ы. мне так дешевле было переделать существующую систему в плане расположения уже существующих насосов, отсутствия места для установки доп насосов и так далее и так далее. Плюс если хорошо себя покажет ТН, то со временем просто сниму дизель совсем. Пока он будет резервом.
    Дизель обычный, не умеет работать на 35% или еще каком-то проценте мощности самостоятельно. Температуру воды можно выставить только ручками. За исключением режима "Душ", тогда мощность практически максимальная и как раз предназначена для загрузки бойлера ГВС. Просто для отопления онли руками...
    ТН еще не доделан, а на дворе уже холодает. В общем причин почему именно так, хватает.

    Как раз и надо понимать, как построить алгоритм, чтобы сперва отрабатывал ТН и в случае, если его не хватает для поднятия температуры в доме, переключиться на дизель. Вот для этого и надо понимать скорость наростания Т. Зная Т на улице можно сделать корректировочную таблицу например...
    А вот в случае ГВС проще, знаем до какой Т он нагреет бойлер, после этого переключиться на дизель и нагреть до максимума.

    з.ы. это все мысли вслух, пока не совсем понимаю от чего начать плясать...
    По логике для того, чтобы определить хватит ли мощности для поддержания заданной температуры в доме должно быть достаточно температуры на улице, не считая резерва для ГВС! Со временем, я так надеюсь, к Вам придёт осознание и просветление, так что расстраиваться не стоит, холод только усилит работу мозга и дела быстрей пойдут, я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •