Не нужно всё это. Нужен алгоритм каскадного управления. Ведущим будет ТН. Если длительное время температура не набирается, запускается котёл, набралась - котёл отключается.
Дельта между фактической температурой и уставкой накапливается интегралом, по достижении заданного порога вырабатывается команда на запуск котла. И чем больше дельта, тем быстрее будет накапливаться интеграл и быстрее запустится котёл. При маленькой дельте котёл будет запускаться редко.
Но котёл должен находиться в горячем резерве, т.е. его температура должна поддерживаться близкой к рабочей.