Добрый день.
Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".
Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.
Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.