Есть и Telnet клиент, и SSH.
Но, скорее всего, через cURL все равно будет проще.
Есть и Telnet клиент, и SSH.
Но, скорее всего, через cURL все равно будет проще.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
С самим cURL то проблем особо нет, проблема больше в том что WEB админке роутера вся на скриптах написана. Для начала там надо пройти авторизацию, потом уже отправить POST запрос с авторизацией. И все это потребует парсинга большого количества данных, большой буфер и т.д. Боюсь как бы SysExecute тормозить не начал и я вместе с ним :-). Одним словом пока в эту сторону что-то страшновато двигаться. В Telnet по сути те же действия, только буферы в разы меньше будут да и SysExecute не нужен.
Собственно сделал через Telnet, с помощью библиотеки OwenCommunication. Все работает, возникла только проблема непонятная, ответ в STRING писаться не хотел (вылезало сообщение о неправильном формате, пока не успел понять в чем дело), пришлось писать его в массив байт.
АХТУНГ.jpg Добавил в проект ПВТ-100 = 5 штук. И всё пропало, недолго поработало и всё. Вылезло предупреждение, я даже не понял где ошибся.
Какие сообщения в Device - Журнал?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
HISTORY.jpg Как-то так.
Вы сигналы с датчиков напрямую на тренды выводите?
Лучше сделать промежуточную переменную и фильтровать ее значение до разумного диапазона (например, если датчик отключен и придет неадекватное значение - то это может привести к делению на 0 в тренде - что, видимо, и происходит).
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
PLC_PRG.jpg Ну не напрямую. То есть как я понимаю, что это происходит из-за значения канала датчика???
Это одна из вероятных причин.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Разобрался. Всё снёс, запись трендов сделал раз в 10 секунд. Работает. Вывод: панель не тянет. Спасибо что откликнулись.