Адлан если в MasterScada нет записи команды вне очереди, то заменить Scada. а, не получится, так как работа через OPC, это если в OPC сервере нет такой возможности, то поменять усе....
Адлан если в MasterScada нет записи команды вне очереди, то заменить Scada. а, не получится, так как работа через OPC, это если в OPC сервере нет такой возможности, то поменять усе....
В точки зрения нет такого понятия как запись вне очереди. Скада подает значение в ОРС, а дальше уже задача ОРС сервера.
Конкретно в нашем OPC сервере, сделан приоритет записи перед чтением, т.е. запрос записи будет отработан максимально быстро.
А так как без скады запись проходит быстро, то здесь скорее всего включен периодическая запись в ОРС, и ОРС просто "задалбливает" прибор запросами и скорость опроса падает.
Спасибо.