Спасибо за советы!
Примерно такие нюансы и хотел услышать.
По поводу резистора, да именно в цепи управления, про его необходимость взял из этого сообщения:
https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post66932
а у ТРМ ещё и нагрузочный ток указан всего 200мА, но уже нашёл что резистор встроен в ТТР, так что в нём нет нужды.
> Предохранитель в цепи нагрузки должен быть класса aR - быстродействующие.
Спасибо, добавлю.

> Автоматы можно, но не "бытовые" категории "С", а быстрые "В" и с дополнительным электромагнитным расцепителем.
Возможно ошиблись, B/C/D это характеристика срабатывания во величине превышения тока над номиналом, а не по времени срабатывания, но направление я понял, добавлю быстродействующие предохранители.

> Ставьте ТТР в нулевой провод, и вероятность пробоя существенно уменьшится.
Если получится, то переделаю, сейчас разрывается фаза, но поменять в принципе возможно, хоть и крайне неудобно (силовая часть уже закончена и закрыта в щитке).

Всем кто поучаствовал большое спасибо!