Чтобы не перебирать все неверные комбинациии включенных датчиков Проще всего описать корректные состояния датчиковВ рабочем режиме они должны срабатывать по очереди 1-2-3-4 и так же отключаться 4-3-2-1 или 1-2-3-2-1 или 1-2-1. У данных поплавков бывают отказы, то есть не всегда срабатывают.
их всего 5
0,
1
12
123
1234
и если текущие комбинация датчиков не попадает в эти состояния - авария
в кодесис это выглядит так
Захват-1.png
Решение для панели, включая формирование линейки
Скрытый текст:
Для линейки используется PSW500
Бит аварии(вызов окна) - PSB500
Биты состояния датчиков прежние PSB371..374




Ответить с цитированием