так по итогу если подвести черту, самая простое управление будет типа такого
если температура <80 то вторая ступень
если температура >80 то первая ступень (имеется ввиду что до 90 и на малом горении дойдет)
если температура >95 то выключить горелку
а все таки пид регулято почему не подойдет? ведь по сути это такой же нагреватель типа тэна. ну щелкнет она два три раза безрезультатно, а потом пид перестраивается и начинает безостановочно нагревать ее до нужного состояния. процесс то вроде как инертный... пид регулятор такие штуки вроде любит. даже не пид а просто пи регулятор.
трм32 к сожалению не располагают в данной ситуации. есть только плк160 но я думаю с ним задача должна все таки решиться. точнее она и сейчас решается но мне не нравится дерганый цикл нагрева до нужной температуры.
Остаётся вопрос, каким будет соотношение "газ-воздух" в промежуточных положениях...
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:00.
Stentor а мне почему то кажется, хотя я может ошибаюсь, но если мы замыкаем контакты большого горения, то сам модуль горения встроенный в горелку управляет воздухом и газом. у меня то по сути других органов управления то и нет кроме команды на розжиг, малое больше пламя да пара сигналов об ошибке. я помню даже так делали , ставили механический переключатель двухпозиционный замыкали им клеммы большое и малое горение, и оператор котельной просто подходил и руками его переключали, и никто не следил за воздухом и газом. горелка разгоралась , потом переключали обратно на малое и она снижала мощность. там же Siemens модуль стоит. он же этим всем и управляет.
Когда я был молодой и глупый, то тоже ставил две кнопки для блочной двухступенчатой горелки.
Но всё-таки...
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...dpost&p=149131невозможность приемлемо отрегулировать соотношение газ-воздух на промежуточных режимах горения