    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Проблемы не в модулях а в ПЛК
    Вы не поняли крик души
    Представьте линию из 20 транспортёров. На каждом транспортёре установлена крыльчатка с индуктивным датчиком ВБИ. Когда транспортёр включен, датчик выдаёт 10Гц на вход модуля ввода. Если частота меньше 10Гц, контроллер останавливает всю линию. Таким образом, на 20 входов модуля ввода подаются импульсы. И каждый счётчик дискретного входа передаёт 2 байта в ПЛК. Каждую секунду ПЛК сравнивает предыдущее значение счётчика с текущим и если разница меньше 10 импульсов, выдаёт аварию.
    Вопрос: зачем перегружать модбас лишней информацией (20 переменных по 2 байта)? При наличии программного детектора импульсов, каждый вход будет сам обрабатывать приходящие импульсы и выдавать результат TRUE, либо FALSE. ПЛК будет обрабатывать одну переменную типа DWORD и выдавать аварию, если на каком-то входе частота ниже заданной.
    Последний раз редактировалось Mike Osokin; 14.09.2019 в 18:31.

Похожие темы

  1. Качество сборки Mx110
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 17:33
  2. предложение!!!
    от Алексей Кириченко в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 23:38
  3. Модули Mx110
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 11:49
  4. предложение
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 10:56

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •