Добрый день. Поправлю коллегу Андрея Посохова. Речь идёт о датчике с выходом 4-20мА. Скорее всего неправильно указан диапазон температур в настройках входа ПР. Он должен быть указан в паспорте датчика. Например -50 : +200. Вот это и нужно указывать как нижнюю и верхнюю границу входа.
С уважением.