Добрый день.
В OwenLogic в менеджере компонентов в разделе Аналоговые преобразования ( Файл - Менеджер компонентов - Аналоговые преобразования) есть макрос для датчика 50М.
Диапазон входа 0..4 кОм, поэтому датчик 50 Ом будет выдавать температуру с погрешностью + схема подключения двух-проводная. Можно в макросе установить значение сопротивления проводов и уменьшить погрешность.
А вообще посмотреть бы программу, которую вы написали, чтобы что-то сказать по существу.
Если датчик 4...20 мА, то в настройках входа нужно задать всего лишь диапазон датчика из паспорта на него.