Цитата Сообщение от LetO Посмотреть сообщение
Добрый день. Прошу проконсультировать по настройке датчика ДТС035М-50М (И с выходом мА)
Не могу сделать корректное отображение температуры, замерил температуру в цехе и подогнал температуру с датчика под это значение(с помощью диапазонов измерений в OLogic) , но начинаю греть феном , датчик уже рукой страшно задеть , а выдает значение около 70 градусов.
Добрый день.
В OwenLogic в менеджере компонентов в разделе Аналоговые преобразования ( Файл - Менеджер компонентов - Аналоговые преобразования) есть макрос для датчика 50М.

Диапазон входа 0..4 кОм, поэтому датчик 50 Ом будет выдавать температуру с погрешностью + схема подключения двух-проводная. Можно в макросе установить значение сопротивления проводов и уменьшить погрешность.

А вообще посмотреть бы программу, которую вы написали, чтобы что-то сказать по существу.

Если датчик 4...20 мА, то в настройках входа нужно задать всего лишь диапазон датчика из паспорта на него.