Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 510

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #161

    По умолчанию

    Если подать в ФБ OCL.TCP_Client на вход sIpAddr:= '192.168.016.001' то соединение не устанавливается и ФБ подвисает, на выходе xError ошибок нет. Если поменять sIpAddr на '192.168.16.1' все ОК. Думаю стоит или отразить этот момент в документации или в библиотеке добавить защиту от дурака.

  2. #162

  3. #163

    По умолчанию

    Есть ли в ядре СПК110 М01 Telnet клиент? Писать его самому не сильно хочется. Нужен он для отправки SMS с роутера. Тут есть два варианта HTTP GET или SSH/Telnet. Можно было бы через cURL пойти и HTTP, но тут мне пока познаний cURL не хватает. SSH я не потяну сам реализовать, а вот Telnet начал писать и задумался о том, что возможно я велосипед изобретаю и Telnet или SSH клиент в СПК уже есть?

  4. #164

  5. #165

    По умолчанию

    С самим cURL то проблем особо нет, проблема больше в том что WEB админке роутера вся на скриптах написана. Для начала там надо пройти авторизацию, потом уже отправить POST запрос с авторизацией. И все это потребует парсинга большого количества данных, большой буфер и т.д. Боюсь как бы SysExecute тормозить не начал и я вместе с ним :-). Одним словом пока в эту сторону что-то страшновато двигаться. В Telnet по сути те же действия, только буферы в разы меньше будут да и SysExecute не нужен.

  6. #166

    По умолчанию

    Собственно сделал через Telnet, с помощью библиотеки OwenCommunication. Все работает, возникла только проблема непонятная, ответ в STRING писаться не хотел (вылезало сообщение о неправильном формате, пока не успел понять в чем дело), пришлось писать его в массив байт.

  7. #167
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    АХТУНГ.jpg Добавил в проект ПВТ-100 = 5 штук. И всё пропало, недолго поработало и всё. Вылезло предупреждение, я даже не понял где ошибся.

  8. #168

  9. #169
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    HISTORY.jpg Как-то так.

  10. #170
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Вы сигналы с датчиков напрямую на тренды выводите?
    Лучше сделать промежуточную переменную и фильтровать ее значение до разумного диапазона (например, если датчик отключен и придет неадекватное значение - то это может привести к делению на 0 в тренде - что, видимо, и происходит).

Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •