Цитата Сообщение от kadlin Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
При запуске исполнения в Masterscada запускается Lectus OPC 3.09 и через модемы ПМ01 опрашивает состояние входов и выходов ПР110 и расход СИ30.
После останова и повторного запуска исполнения Скады, Лектус не может связаться с модемами. Помогает перезагрузка модемов по питанию. Через гипертерминал модемы устанавлиают CSD соединение и перестают отвечать на ATкомманды. Связь Билайн. Логи opc и терминала выложу. Подскажите пожалуйста куда копать.
Присутствует ли это окно при настройки модемной связи . Присутствует ли это окно.png
Если нет старая у тебя сборка обнови Лектус. Сборка .png тоже старый ,но присутствует .
CSD старый метод связи и соответственно дорогой используй GPRS соединение ( есть терминалы или шлюзы ПМ210) которые
организуют прозрачное соединение примерно 100 руб в месяц онлайн соединение .