Рекомендовал бы глянуть Таблицу 3.3 - Характеристики входных сигналов (что на странице 10) РЭ ПЛК100.
Ну или утвердить Ваше предположение наглядным опытом.
Рекомендовал бы глянуть Таблицу 3.3 - Характеристики входных сигналов (что на странице 10) РЭ ПЛК100.
Ну или утвердить Ваше предположение наглядным опытом.
хм. Может ошибка в подключении? сухие контакты или транзистор?.
Можно дополнительно использовать другой блок питания объединив минус питания обоих блоков,
а плюс подать на дискретный входа .
Последний раз редактировалось Rask; 10.08.2019 в 16:43.
Тупо, при помощи перемычки, подавали +24В на входы. Входы не срабатывают. Ситуация по моему такая. У дискретных входов ПЛК100 есть общая точка на плате. Она соединена внутри с клеммой 1 ПЛК. По этой причине подавать +24В на дискретные входы бессмысленно. По всей видимости ошибка в схеме подключения появилась при корректировке РЭ. Ранее схема была корректна.