1. ПМ210 умеет только облако и только Modbus, со своим сервером вы пролетаете как фанера
2. как регистратор использовать ПР200 и тем более ПЛК это как гаубица по воробьям, как подключение единичного счетчика параллельно подойдет, для множества не очень удобно. Есть другие НО. например вода может расходоваться без электричества, а ПР(ПЛК) нет без него работать не будет
3. при использовании ПМ210 нет, ищите другие решения
4. оченно давно многие не пользуются скайпом
5. подойдет только с нормальными регистраторами импульсов, в которых можно задавать начальные данные и только в одном тарифе. Делать из ПР200 или ПЛК аналогичную систему ДОРОГО.
хм, учитывая протоколы обмена наших счетчиков, к Овен оно подходит только для ПЛК, но программу писать устанете. И даже тут есть НО... ниже
Еще момент, тяжело будет объяснить заказчику зависания, неправильное чтение и т.д.

если люди хотят видеть реальное потребление, токи, напряжения и т.д. подходят только 3-х фазные счетчики Меркурий с маркировкой ART (встроенный тарификатор), они позволяют читать фиксированные значения данных (по команде происходит фиксация в одну точку времени, потом чтение).

Ну еще для чтения, близком к реальному времени подойдут счетчики с Modbus и возможностью прочитать данные групповым запросом или с M-Bus но учитывая ваши вопросы, это не про вас...

з.ы. еще стоит уточнить, какие счетчики допускаются к установке, если только из списка гос реестра то отсюда и плясать.

з.з.ы. ставить на подобные объекты GSM шлюз такого класса это не есть гут... имхо