Цитата Сообщение от Dima28 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
В таких схемах как правило один из насосов резервный?
1 основно( ведущий);
2 дополнительный(ведомый);
3 резервный.
Основной насос по давлению. Нет разбора, режим сна если сети утеплённые, нет значит работа по минимальной уставки частоты.
Дополнительный по максимальной уставке 50гц
Порыв в сети,или большой расход, максимальная частота, доп насос в работе.
Реализация схемы управления, встроенный плк самих Пч и программируемой реле.
Программа простая! При пропадании сигнала , допустим на 1 входе и последующим появлении его, активируется один из 2х выходов по очередно. Схема питания программируемого реле последовательная через встроенные реле самих ПЧ. Плк у уставками по моторчасам.
Почитал выше. Я конечно извеняюсь, но прямые пуски, ни есть хорошо для электродвигателей.
Так УПП существуют! ПЧ и УПП появились сравнительно не так давно, как же раньше без них обходились?! И для двигателя не менее плохо работать на пониженных оборотах ухудшается охлаждение за счёт крыльчатки на валу ротора, существуют специализированные двигатели для работы от ПЧ с независимым охлаждением, но мало кто такие применяет, я лично ни разу не видел!