Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ500 - после нахождения в СЦ проблема не устранена. Что дальше?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    С точки зрения завода и сервисного центра прибор исправен - и это абсолютная правда, т.к. они проверяют схемотехнику и предоставленную прошивку. Благодаря Вам нашлась особенность работы ПИД-регулятора в ТРМ500 при определённых условиях. В данный момент проблема выявлена, работа над ней ведётся, и ближе к концу текущего месяца будет выпущена новая прошивка.
    По поводу возврата прибора, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр, если Вам это ещё интересно. Их контакты можно найти по ссылке, которую я уже предоставлял выше: https://owen.ru/servisnie_centri
    Последний раз редактировалось Янковский Роман; 01.08.2019 в 13:28.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН