Тема: ТРМ148. Сбой в момент прошивки v5.08

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    непонятности продолжаются...
    За время попыток подключения к Trace Mode 6 для реализации мониторинга

    1) пропадала связь с ТРМ (не коннектилась ни EasyGo, ни конфигуратор)
    перезагрузка, отключение/выключение, проверка проводов - ноль реакции.
    связь восстановилась мистически без моего участия: конфигуратором приконнектился с первого раза по приходу с обеда.

    2) так как в "Trace Mode 6" на тренде у меня отображались стабильные нули, то полез в конфигураторе смотреть вкладку "Сетевой вход №x".
    оказалось, что при нажатии "Прочитать параметры выделенной ветви" происходят странные вещи:
    а) в столбике "Ошибки обмена и несоответствия" очень часто отображается "Недопустимо большой линейный индекс"
    б) поля "Значение", "Атрибут редактирования", "Владелец" меняются:
    -параметр "data" имеет значения иногда "CLK.d", иногда "Str"
    -параметр "t.inc" то "Есть", то "Нет"
    -параметр "Sour" имеет значения иногда 29, иногда 2047, иногда 16
    кстати, начинал работу в конфигураторе с нажатия "Прочитать все параметры", прочитались все 1700 с хвостиком без ошибок (0 ошибок)

    в) попытка изменить любой параметр заканчивается ошибкой "Недопустимо большой линейный индекс". Вчера такого не было.
    добавочка: не записываются только параметры из веток "Сетевой вход №x", в других ветках параметры меняются/читаются с первого тычка и без ошибок

    сейчас попробую приконнектиться при помощи АС4-М..
    добавочка (АС4-М): с 5-й попытки "/Сетевой вход №1/Формат принимаемых данных" записался. на третье чтение этой ветви изменился на "S.FL.b", количество ошибок при чтении-записи примерно такое же, как и на другом переходнике. наблюдаю бОльшее разнообразие считываемых значений параметров.

    Что мне делать, чтобы вывести лог температуры на компьютер?
    Последний раз редактировалось kilin; 01.08.2019 в 12:01.

  2. #2

    По умолчанию

    В прошивке v5.08 этот функционал был убран с целью освободить память в приборе для реализации поддержки протокола Modbus RTU.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    В прошивке v5.08 этот функционал был убран с целью освободить память в приборе для реализации поддержки протокола Modbus RTU.
    не понял из вашего ответа какой функционал убран..

  4. #4

    По умолчанию

    Сетевых входов
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Сетевых входов
    -прибор перепрошит
    -связь с ПК сейчас работает
    -Trace Mode 6 наконец-то принял показания температуры, пока с одного канала
    -надеюсь, гребля закончилась

    Спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  2. Крутящий момент
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 16:43
  3. Сбой ТРМ148
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 07:59
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •