Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
здравствуйте, помогите разобраться:
есть макрос для двухпозиционного регулирования температуры, внутри самого макроса, во время сисуляции, все работает ок, при заданных значениях "1" проходит.
Однако при симуляции программы в основной схеме, при тех же вводных, на выходе "0"
Значение переменных должны редактироваться с экрана.
Что может быть не так?
скрины прилагаю
У Вас с цифрами проблема, Вы их не различаете, посмотрите номера входов: I1, I2 и I3, несмотря, как Вы их расположите в макросе, на макросе эти входы расположатся по порядку возрастания порядкового номера сверху вниз!