Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
Для подключения приводов с выходом 0..10В можно использовать делитель напряжения.
Другими словами: "вот вам костыли".
посмотрел РД01, сомневаюсь что его можно "напрямую" подключить к МВ210-101, придется городить схему, и универсальность входов пропадает автоматически.
А нет коробочного исполнения данных девайсов, что бы 2 входа, 2 выхода под провод, а не 2 клеммы и 2 штыря?