Здравствуйте. Есть вопрос по работе макросов пересчета сопротивления датчиков тсп100 и тсм50 в температуру. Работает нормально, но... Если измерительный вход закоротить, выдает, как положено 1 на выходе ошибки, температуру вроде бы 0 показывает при этом, при убирании к.з. возвращается к нормальным показаниям. А если сымитировать обрыв датчика, отсоединив провод от входа, как положено, выдае ошибку 2, показыаает на выходе температуры 0.0, но при восстановлении подключения продолжанет показывать 0.0. Начинает выдавать нормальную температуру только после выключения питания пр200. Можно ли восстановить нормальные показания после обрыва без перезапуска прибора?
К проблеме не от
носится, но уточню - при к.з. показывает -200.