В ОРС сервере ОВЕН есть функция пересчет?
Если нет, то возьмите наш Modbus Universal - там у каждого тега можно задать свой коэффициент пересчета.
Подробнее разбиралось в видеопримерах (масштабирование):
https://insat.ru/products/?category=2114
В ОРС сервере ОВЕН есть функция пересчет?
Если нет, то возьмите наш Modbus Universal - там у каждого тега можно задать свой коэффициент пересчета.
Подробнее разбиралось в видеопримерах (масштабирование):
https://insat.ru/products/?category=2114
Спасибо.
Дело в том, что я работаю с проектом при помощи облака, Ваш Modbus Universal мне не подходит...
Перейду в соответствующую тему, если там решения нет - буду как-то по-другому, через "костыли" работать.
Дело в том, что новый OPC-сервер от ОВЕН "цепляет" данные, сконфигурированные в облаке. Там, при просмотре в облаке, можно настраивать множитель, но есть "глюк" - значение я вижу на странице прибора в облаке, в мобильном приложении, а вот через OPC мне в SCADA передается все равно целое число, и, получается, что при множителе 0.01 число из прибора 183 в мобильном приложении и на странице прибора в облаке я вижу как 1.83, а вот в SCADA я вижу целое число 1.
Возможно, в чем-то не разобрался. Будем искать решение.
Там есть настройка тип данных в Сервере - может у вас там целое стоит?
Можно конечно и без преобразования передавать в скаду.В скаде делать преобразование с помощью модуля Расчет.
Спасибо.
Тип данных я выбираю даже не при конфигурировании ОРС сервера, а при настройке параметра на странице прибора в облачном сервисе от ОВЕН. Если я там настрою, что с адреса задания давления идет вещественное число - я получу билиберду в значении, т.к. просто прочитаю два регистра Модбаса. Новый ОРС сервер "вычитывает" из облака значение и никаких настроек типа или преобразования типа не имеет, увы.
Для индикации задания я так и поступаю.
А вот "костыли" попробовал - и что-то неверно делаю, видимо.
Пробовал в закладке "действия" дискретной команды пересылать значение задания - выбирал действие "присвоить", адресатом была команда с данными целого типа, привязанная к ОРС-переменной задания целого типа, источником - расчет (умноженное на 100 вещественное число-задание).
Я считал, что команда с данными целого типа, получив по нажатию кнопки дискретной команды новое значение задания, перешлет его в ОРС-переменную.
Сейчас еще раз попробую, возможно напутал что-то.
Добрый день!
Вопрос по MasterSCADA4D: в проекте 2 объекта, которые исполняются на 2 разных узлах. Пытаюсь сделать межузловой обмен, но ничего не выходит. В сервисах добавил межузловой обмен, в настройках выставил IP адреса, связал 2 параметра между собой. Подскажите, что нужно еще сделать, чтобы обмен заработал?
Здравствуйте. Создал проект. Настроил OPC. Все сигналы в проекте дискретные. В мнемосхеме вижу как сигнал меняется, но это изменение не отображается в журнале. Так же не выходит окно, то что оператор зашел в систему. Как это исправить?
Прошу прощения. Не указал название скады. Мастерскада
Третья? По событиям мы ответили.
Насчет сообщения. Посмотрите включена ли настройка (см. приложение), а также запускаете ли вы в режим исполнения (ракета) или отладка (рука)
Спасибо.