Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Ясное дело, что RC цепочку (~100 Ом 2Вт + 0,1мкФ х 630 В) параллельно катушке контактор поставить лень или Вы про необходимость такой цепочки не знали.


В том-то и дело, что при размыкании контактов внутренних реле на них, из-за ЭДС самоиндукции в катушке контактора, возникает перенапряжение в несколько килоВольт - а это дуговой разряд и эм. помехи в широком спектре частот.
Я это предложение понял, как просто подключенный провод, без замыкания катушки контактора, если без нагрузки, подразумевалось отсутствие нагрузки на контактах, то да, катушка как раз и дает помеху.