Страница 141 из 434 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 4334

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1401
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    314

    По умолчанию

    Замечательно. Перемена мест слагаемых сумму не меняет. С панели опрашиваем ПР200. А с облака опрашиваем панель. С облаком OwenCloud работал много раз. И с ПЕ210 и с ПМ210. Но ни разу не опрашивал панель СП. Там есть особенности? Или как с обычного контроллера?

  2. #1402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Замечательно. Перемена мест слагаемых сумму не меняет. С панели опрашиваем ПР200. А с облака опрашиваем панель. С облаком OwenCloud работал много раз. И с ПЕ210 и с ПМ210. Но ни разу не опрашивал панель СП. Там есть особенности? Или как с обычного контроллера?
    Нюанс следующий - у панели только один интерфейс RS-485. Поскольку на шине RS-485 может быть только один мастер сети, то для работы со вторым портом придется использовать конвертер RS-232 в RS-485 - например, АС3-М:
    https://www.owen.ru/product/as3_m

  3. #1403
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Замечательно. Перемена мест слагаемых сумму не меняет. С панели опрашиваем ПР200. А с облака опрашиваем панель. С облаком OwenCloud работал много раз. И с ПЕ210 и с ПМ210. Но ни разу не опрашивал панель СП. Там есть особенности? Или как с обычного контроллера?
    Для порта Download панели СП270 особенность есть.
    Для включения работы по ModBus в разъеме порта Download нужна перемычка, контакты 5-6. Иначе порт работает только на загрузку проектов.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #1404
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    314

    По умолчанию

    Спасибо всем.

  5. #1405

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или укажите плиз путь на информацию как в панели СП315 запаролироваль открытие окон?

  6. #1406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inches Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или укажите плиз путь на информацию как в панели СП315 запаролироваль открытие окон?
    Добрый день.
    Если речь об окнах, открываемых по нажатию кнопок - то на эти кнопки можно установить парольный доступ:
    https://youtu.be/9rdrKHn9e8w

  7. #1407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если речь об окнах, открываемых по нажатию кнопок - то на эти кнопки можно установить парольный доступ:
    https://youtu.be/9rdrKHn9e8w
    Спасибо)))

  8. #1408

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в панели СП310 скрипты поддерживают тип данных String???

  9. #1409

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в панели СП310 скрипты поддерживают тип данных String???
    В макросах используется язык C. В нем для представления строк применяются массивы типа char.

  10. #1410

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В макросах используется язык C. В нем для представления строк применяются массивы типа char.
    спасибо большое

Страница 141 из 434 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •