если 6-ти проводная схема подключения, то ни как не критична, там предусмотрена компенсация длинны проводов, если 4-х проводная, то длинна должна быть одинаковая.......
Возможны варианты. Есть шестипроводные датчики, но два провода использованы для термодатчика. Есть четырёхпроводные, но питание моста осуществляется не от источника напряжения, а от источника тока, в них сопротивление проводов тоже компенсируется.