Инструкция по прошивке находится в архиве с самой прошивкой на страницах приборов https://www.owen.ru/product/moduli_a...n_and_software для МВ110-8А и https://www.owen.ru/product/moduli_d...n_and_software для МУ110-32Р.

В том числе, для перепрошивки нужно установить перемычку (или DIP-переключатель, в зависимости от прибора) в режим работы прибора на заводских установках.
-установить переключатель «1» в положение «ON»; при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров
или
-установить перемычку JP2 в положение «Замкнуто»; при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров