С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
В ближайшее время будут внесены правки в руководство и этот момент там отразим.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
контроллеры - это так сказать железо и программирование
а сам алгоритм управления - он откуда?
Вы проводите численное моделирование работы конкретной системы ОВиК для которой разрабатывается контроллер?
Алгоритм управления разрабатывался нами же на основе консультаций с экспертами в данной области, которые делились своим опытом и пожеланиями с нами. Кроме этого, проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
эксперты = они откуда чего знают?
что-то расчитывают? (в смысле численно моделируют работу ОВиК)
*** к сожалению большая часть российских проектировщиков ОВиК даже под пыткой не расскажут как работают спроектированные ими системы ОВиК - потому как они сами этого не знают...
-----------------------------
немного информации на тему что такое численное моделирование:
------------------------------------------------------------------------------
Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования.
Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных
сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и
сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной,
общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным
учетом локальных и объемных источников тепла и примесей.
Для существующих систем ОВиК эти расчеты дадут Вам полную и
наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения
температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить
обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью
оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК.
На этапе предварительного проектирования системы ОВиК,
результаты численного моделирования –
ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют:
• спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты
реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК.
• получить картину пространственного распределения величин температуры,
вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении
для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК.
• глубже понять особенности функционирования систем и выработать
рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их
функционирования.
Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему,
обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения.
Выполняемые инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от
традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул,
позволяют представить / увидеть / проанализировать работу самых сложных систем
ОВиК в 3-х мерной постановке.
Численное моделирование позволяет:
- значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК,
- выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний),
- составить "динамический" алгоритм работы контроллера АСУ управления системой ОВиК в зависимости от показаний датчиков температуры, влажности, загазованности и пр.
Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в
будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК –
при модернизации \замене технологического оборудования,
изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения
(изменения планировки) и пр..
-----------------------------
Если можно "расшифруйте" Вашу мысль?
"проводим анализ алгоритмов работы приборов других производителей."
она что в реальности означает?
Последний раз редактировалось AnpilovVN; 05.06.2019 в 16:44.
Добрый день!
Использую ТРМ1033-04. После команды "Стоп" контролер выключает вентилятор и ККБ-Х. Но ККБ запрограммирован после команды на выключение работать еще 180 сек.
Получается что вентилятор уже не работает, а хладагент поступает на охладитель 180 сек.
Необходимо останавливать кондиционер с программируемой задержкой.
Помогите пожалуйста!
Реальный вариант - купите простейший таймер с задержкой на выключение и установите в цепь вентилятора.
Или простое модифицировать ПО ТРМ, но это не быстрый процесс.